eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łopiennik Górny › Modernizacja ujęć wody w Łopienniku Dolnym Kolonia i Majdanie Krzywskim poprzez zamianę pomp głębinowych oraz pomp II stopnia z hydroforami na zestaw hydroforowy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2013-04-08

Łopiennik Górny: Modernizacja ujęć wody w Łopienniku Dolnym Kolonia i Majdanie Krzywskim poprzez zamianę pomp głębinowych oraz pomp II stopnia z hydroforami na zestaw hydroforowy
Numer ogłoszenia: 135014 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67212 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łopiennik Górny, Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny, woj. lubelskie, tel. 82 5773123, faks 82 5773010.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ujęć wody w Łopienniku Dolnym Kolonia i Majdanie Krzywskim poprzez zamianę pomp głębinowych oraz pomp II stopnia z hydroforami na zestaw hydroforowy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja ujęć wody w Łopienniku Dolnym Kolonia i Majdanie Krzywskim poprzez zamianę pomp głębinowych oraz pomp II stopnia z hydroforami na zestaw hydroforowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Stacja wodociągowa w Łopienniku Dolnym Kolonia: 1) Zamiana pomp II stopnia z hydroforami na zestaw hydroforowy: a) Parametry podstawowe zestawu hydroforowego dla stacji wodociągowej w Łopienniku Dolnym Kolonia: - Wydajność maksymalna : Q=25,56 m3/h. - Wymagana wysokość podnoszenia: H=35 m. - Układ pracy: 4+1 - Napływ ze zbiornika wyrównawczego. Zestaw hydroforowy typu ZHB.3.05.5.2104.3. Zestaw zbudowany z pięciu agregatów typu OPB.3.05 które są połączone w układzie równoległym, kolektorami ssawnymi i tłocznymi za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Moc zestawu zainstalowana 4 x 3,0kW. b) Zakres zmian w obrębie stacji przewiduje demontaż pomp II stopnia wraz ze zbiornikami hydroforowymi (2 bloki hydroforowe BH o pojemności 1 m3, 3 pompy BP 3xSK6-03), zastąpienie ich zestawem hydroforowym oraz zamianę przewodów technologicznych i demontaż instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarką (blok sprężarek BS 1x3 JW 60 wraz z armaturą i rurami). Utylizacja złomu nie jest przedmiotem zamówienia. Montaż orurowania nowej instalacji technologicznej oraz podłączenie zestawów hydroforowych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. c) Konstrukcja nośna zestawu hydroforowego wykonana z profili ze stali kwasoodpornej, wyposażona w wibroizolatory. Kolektory wykonane jako konstrukcja spawana z rur i znormalizowanych kołnierzy ze stali kwasoodpornej. Kolektory wyposażone w kompensatory drgań oraz króćce przyłączeniowe umożliwiające zainstalowanie urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń (np. przetworniki ciśnienia, manometry). d) Posadowienie zestawu nie wymaga przygotowania specjalnych fundamentów - montaż na istniejącym podłożu. e) Należy wykonać podłączenie elektryczne zestawu - do istniejącej rozdzielni elektrycznej, zgodnie z załączonym projektem elektrycznym. f) Sterowanie - regulacja za pomocą kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator o rozbudowanych możliwościach w zakresie sterowania i monitorowania regulowanych i mierzonych parametrów: - utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości, - załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym, utrzymanie ciśnienia w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp, - rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej), automatyczne załączanie kolejnych sprawnych pomp, przesuwając rozruch kolejnych pomp w czasie, - blokowanie uruchomienia pompy w której wykryto awarię, - bilansowanie czasu pracy pomp - wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, - zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów, - wyłączenie pomp w przypadku osiągnicia zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych, - odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy, za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych, - w przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej, - w przypadku awarii regulatora - układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy, - automatyczne wznowienie procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów zestawu (w przypadku zaniku napięcia lub wyłączenia), - zabezpieczenia przed suchobiegiem - zabezpieczenie każdej pompy indywidualnie za pomocą elektronicznego przekaźnika poziomu cieczy oraz zabezpieczenie zewnętrzne układu poprzez montaż pływaka lub innego równoważnego zabezpieczenia kontrolującego poziom wody w zbiorniku, wraz z podłączeniem do szafy sterowniczej (z wykorzystaniem istniejącego okablowania zasilającego i sygnałowego), - zabezpieczenie zanikowe (przed zanikiem/spadkiem/wzrostem napięcia zasilania, zwarciem doziemnym, przeciążeniem silnika). Oprogramowanie regulatora umożliwia: - zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp, przełączanie pomp o wybranych godzinach, - zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia, - uzależnienie ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu, czasu lub sygnału z wejścia zewnętrznego, - wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera). - możliwość rozbudowy o system monitoringu i transmisji danych. g) Szafa sterownicza zainstalowana na ścianie pompowni: Układ sterowania zabudowany w szafie o stopniu ochrony IP54. Sterownik powinien posiadać wyświetlacz LCD na którym będzie można odczytać ustawiane i mierzone parametry (język obsługi: polski). Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się: - płyta czołowa regulatora z panelem operatorskim - umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu, - przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym/automatycznym), przełączniki dla każdej z pomp, - kontrolki stanu pracy i awarii. h) Zamiana przewodów technologicznych w stacji wodociągowej przewiduje demontaż istniejących ciągów i wymianę na nowe. Należy wykonać nowy układ pomiarowy z obejściem wraz z wymianą istniejącego wodomierza DN 50 na wodomierz DN65. Zamawiający wyjaśnia, iż istniejące przewody technologiczne w stacji DN80 należy wymienić na DN100 - załączniku nr 8 błędnie wskazano DN125. Wymagania materiałowe: żeliwo sferoidalne, zabezpieczone farbą epoksydową. Układ należy wykonać z wykorzystaniem następujących kształtek i armatury (kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN 100): - prostka żeliwna dwukołnierzowa, L= 0,5m - 4 szt. - prostka żeliwna dwukołnierzowa, L= 1,0m - 2 szt. - prostka żeliwna dwukołnierzowa, L= 2,0m - 3 szt. - prostka żeliwna dwukołnierzowa, L= 4,0m - 2 szt. - kolano żeliwne dwukołnierzowe 90 st. O100 - 8 szt. - trójnik 100/100/100 - 4 szt. - zasuwa O100 - 6 szt. - redukcja FFR 100/65 - 2 szt. - redukcja FFR 125/100 - 2 szt. - wodomierz śrubowy DN65, klasa metrologiczna R 100 2) Zamiana pomp głębinowych: a) Wymagania szczegółowe dotyczące pomp głębinowych: - Wydajność maksymalna : Q=22,0 m3/h. - Wymagana wysokość podnoszenia: - pompa nr 1 - H=85 m - pompa typu GBC.3.08.2.1120.4.531 o mocy 11kW, wykonanie materiałowe: wał i sprzęgło ze stali nierdzewnej, obudowy - korpus środkowy i korpus - żeliwo, kierownice, wirniki - tworzywo sztuczne, łożyska pompy - gumowe. Pompa ze sprzęgłem, silnikiem, złącza kablowe, osprzęt do mocowania kabla. - pompa nr 2 - H=95 m - pompa typu GBC.3.09.2.1120.4.531 o mocy 13kW, wykonanie materiałowe: wał i sprzęgło ze stali nierdzewnej, obudowy - korpus środkowy i korpus - żeliwo, kierownice, wirniki - tworzywo sztuczne, łożyska pompy - gumowe. Pompa ze sprzęgłem, silnikiem, złącza kablowe, osprzęt do mocowania kabla. b) Zakres prac obejmuje montaż w otworze studziennym nowego rurociągu tłocznego DN80, na którym podwieszona jest pompa głębinowa (rury stalowe bez szwu, obustronnie ocynkowane ogniowo, o połączeniach kołnierzowych, wg PN-80/H-74219); c) Montaż nowego przewodu elektrycznego zasilającego pompy głębinowe w otworze studziennym (kabel OGŁ 4x6 mm2, długości kabli: 80m i 90m); d) Montaż nowych rurociągów i kształtek w szachcie studziennym, łącznie z armaturą odcinająca, zwrotną i pomiarową DN80, montaż nowego wodomierza kolanowego O80 (z pozostawieniem istniejącej głowicy); e) Montaż sąd poziomu wody celem zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz montaż układu sterowania pracą pomp (praca w trybie automatycznym oraz ręcznym, praca pomp naprzemienna, awaria 1 z pomp powoduje załączenie drugiej, przy dużym rozbiorze wody jest załączana 2 pompa jako wspomagająca, załączanie/wyłączanie pomp w zależności od poziomu wody w zbiorniku za pomocą czujników poziomu wody - montaż pływaka lub innego równoważnego zabezpieczenia kontrolującego poziom wody w zbiorniku z wykorzystaniem istniejącego okablowania sygnałowego. 2.2. Stacja wodociągowa w Majdanie Krzywskim 1) Zamiana pomp II stopnia z hydroforami na zestaw hydroforowy: a) Parametry podstawowe zestawu hydroforowego dla stacji wodociągowej w Majdanie Krzywskim: - Wydajność maksymalna : Q=85,8 m3/h. - Wymagana wysokość podnoszenia: H=50 m. - Układ pracy: 4+1 - Napływ ze zbiornika wyrównawczego. Zestaw hydroforowy typu ZHA.4.03.5.2104.3. Zestaw zbudowany z pięciu agregatów typu OPA.4.03 które są połączone w układzie równoległym, kolektorami ssawnymi i tłocznymi za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Moc zestawu zainstalowana 4 x 6,0kW. b) Zakres zmian w obrębie stacji przewiduje demontaż pomp II stopnia wraz ze zbiornikami hydroforowymi (2 bloki hydroforowe BH o pojemności 6,3 m3, 3 pompy BP 3x65 PJM 230) i zastąpieniu ich zestawem hydroforowym oraz zamiana przewodów technologicznych i demontaż instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarką (blok sprężarek BS 1x3 JW 60 wraz z armaturą i rurami). Utylizacja złomu nie jest przedmiotem zamówienia. Montaż orurowania nowej instalacji technologicznej oraz podłączenie zestawów hydroforowych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. c) Konstrukcja nośna zestawu hydroforowego wykonana z profili ze stali kwasoodpornej, wyposażona w wibroizolatory. Kolektory wykonane jako konstrukcja spawana z rur i znormalizowanych kołnierzy ze stali kwasoodpornej. Kolektory wyposażone w kompensatory drgań oraz króćce przyłączeniowe umożliwiające zainstalowanie urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń (przetworniki ciśnienia, manometry). d) Posadowienie zestawu nie wymaga przygotowania specjalnych fundamentów - montaż na istniejącym podłożu. e) Należy wykonać podłączenie elektryczne zestawu - do istniejącej rozdzielni elektrycznej, zgodnie z załączonym projektem. f) Sterowanie - regulacja za pomocą kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator o rozbudowanych możliwościach w zakresie sterowania i monitorowania regulowanych i mierzonych parametrów: - utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości, - załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym, utrzymanie ciśnienia w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp, - rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej), automatyczne załączanie kolejnych sprawnych pomp, przesuwając rozruch kolejnych pomp w czasie, - blokowanie uruchomienia pompy w której wykryto awarię, - bilansowanie czasu pracy pomp - wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, - zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów, - wyłączenie pomp w przypadku osiągnięcia zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych, - odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy, za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych, - w przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej, - w przypadku awarii regulatora - układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy, - automatyczne wznowienie procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów zestawu (w przypadku zaniku napięcia lub wyłączenia), - zabezpieczenia przed suchobiegiem - zabezpieczenie każdej pompy indywidualnie za pomocą elektronicznego przekaźnika poziomu cieczy oraz zabezpieczenie zewnętrzne układu poprzez montaż pływaka lub innego równoważnego zabezpieczenia kontrolującego poziom wody w zbiorniku, wraz z podłączeniem do szafy sterowniczej (z wykorzystaniem istniejącego okablowania zasilającego i sygnałowego), - zabezpieczenie zanikowe (przed zanikiem/spadkiem/wzrostem napięcia zasilania, zwarciem doziemnym, przeciążeniem silnika). Oprogramowanie regulatora umożliwia: - zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp, przełączanie pomp o wybranych godzinach, - zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia, - uzależnienie ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu, czasu lub sygnału z wejścia zewnętrznego, - wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera). - możliwość rozbudowy o system monitoringu i transmisji danych. g) Szafa sterownicza zainstalowana na ścianie pompowni: Układ sterowania zabudowany w szafie o stopniu ochrony IP54. Sterownik powinien posiadać wyświetlacz LCD na którym będzie można odczytać ustawiane i mierzone parametry (język obsługi: polski). Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się: - płyta czołowa regulatora z panelem operatorskim - umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu, - przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym/automatycznym), przełączniki dla każdej z pomp, - kontrolki stanu pracy i awarii. h) Zamiana przewodów technologicznych w stacji wodociągowej przewiduje demontaż istniejących ciągów i wymianę na nowe (DN 200) z zachowaniem istniejącego obejścia. Wymagania materiałowe: żeliwo sferoidalne, zabezpieczone farbą epoksydową. Układ należy wykonać z wykorzystaniem następujących kształtek i armatury (kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN 200): - prostka żeliwna dwukołnierzowa , L= 1,5m - 1 szt. - prostka żeliwna dwukołnierzowa , L= 0,5m - 1 szt. - prostka żeliwna dwukołnierzowa , L= 6,0m - 1 szt. - redukcja FFR 150/200 - 2 szt. - kolano żeliwne dwukołnierzowe 90 st. - 6 szt. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż kompletnego zestawu hydroforowego w pomieszczeniu pompowni z podłączeniami przewodów zasilających, przewodów sygnałowych, szafę sterowniczą, parametryzację regulatora, rozruch zestawu z próbą szczelności i szkoleniem obsługi oraz wymianę pomp głębinowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi i rozruchem. 4. Na zestaw hydroforowy producent powinien posiadać atest higieniczny PZH, który winien być dołączony do oferty. 5. Montaż oraz uruchomienie zestawu hydroforowego winno być dokonane w obiekcie czynnym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu, z zastrzeżeniem, że przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 12 godz. Wykonawca zapewnieni dostaw wody (np. poprzez wykonanie obejścia zestawu hydroforowego) w przypadku, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia spowodowałoby dłuższe przerwy w dostawach wody. 6. Dodatkowo uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: a) Dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 do SIWZ b) Projekcie podłączenia elektrycznego - załącznik nr 9 do SIWZ c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ 7. Jeżeli w dokumentacji pojawia się konkretny model urządzenia należy to traktować jako wskazanie oczekiwanych parametrów urządzenia - Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równorzędne. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) dodaje się słowa lub równoważne. Przez słowo równoważne zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, materiały lub urządzenia o nie gorszych parametrach niż wskazane zostały w dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń (zestawów hydroforowych, pomp głębinowych oraz układów sterowania). 9. Zamawiający zaleca wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, na terenie gdzie mają być wykonane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna będzie dokonywana na koszt wykonawcy. 10. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Dala zestawu hydroforowego wymagana jest dokumentacja DTR. 11. Wymagany okres 36 miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia od daty odbioru końcowego. Wykonawca zobowiąże się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego zestawu oraz pomp (serwis gwarancyjny - usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30 - Pompy wodne 42.12.24.00 - Pompy wirowe i podnośniki cieczy 42.12.24.80 - Pompy wirowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach Działania 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak, ul. Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145891,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 182385,26

  • Oferta z najniższą ceną: 182385,26 / Oferta z najwyższą ceną: 316975,83

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.